Столкнулись с проблемой - заказчик требует переноса датчика. Датчик стоит в метре после штанов разделения притока на две потока. Заказчик требует поставить в общий поток, но проблема в отсутствии общей части воздуховода между установкой и штанами как таковой, а в сами штаны тоже не поставить (так собрано, что нет доступа к ним). Остается только воткнуть его почти вплотную к калориферу, что не есть хорошо. Логические убеждения, что в обоих ветках температура воздуха одинаковая на таком расстоянии, не помогают. (Там Зак пошел на принцип "дое....ся до столба", лишь бы не принимать работу. Полгода уже с ними битва, до судов дошло). Существуют ли какие нормативные документы на предмет места установки датчика температуры приточного воздуха?
Да чего биться то? Поставьте куда указал Зак и все. В таких случаях просто оформляется все письменно и все. Ответственность за все, что изменено по таким бумагам несет заказчик.
Все же очень просто. Заказчик пишет вам письмо, что его не устраивает то и то. Вы переделыватете и подписываете акт. Все.
Что касается технической стороны дела, то расстояние датчика от калорифера влияет на инерцию системы и настройки ПИД регулятора. Чем датчик ближе к калориферу, тем система менее инертна. Так что нет в этом ничего страшного.
Ilich79
25.12.2008, 12:44
А мне кажется что наоборот более точные показания на некоторо расстоянии от калорифера (в разумных пределах разумеется). Т.к. калорифер прогревает воздух неравномерно, а больше нагревает воздушный поток проходящий ближе к вводу горячей воды в калорифер. А на расстоянии от калорифера с помощью завихрений воздух перемешывается и достигает равномерной температуры. А на инертность системы это практически не влияет, т.к. скорость воздушного потока такова что воздух от калорифера доходит на расстояние 3х метров менее чем за секунду...
Если ставить датчик возле калорифера, то лучше применить усредняющий (или как там они называются)... это длинная гибкая трубочка такая с 5 или более резистивными элементами, растягивается как капилляр от термостата и даёт усредненную температуру...
Alex@ndr
25.12.2008, 16:18
Когда здравый смысл не помагает.
Ход конем,- поставьте еще один датчик в другой ветке штанов )))
Если конечно входа есть.
И сэкономите енежки на юристах.
Ну во всех нормативах рекомендуют 5 диаметров от выхода из приточки. Чтоб обеспечить ламинарность потока. Но если зак баобаб, ставьте куда пальцем тычет. Только подпишите бумажку, чтоб потом нервные клетки не тратить.
Цитата
Ну во всех нормативах рекомендуют 5 диаметров от выхода из приточки
ссылочку на нормативы можно? (что и спрашивал в первом посте, собственно)
Ставить датчик вплотную к калориферу - будет врать, калорифер нагревает воздух неравномерно по площади. Стало быть показания датчика будут отличаться от реальной температуры притока, причем разница в этих показаниях будет не константой, а зависеть от температуры наружки и скорости вентилятора (в этой системе она регулируемая). Соответственно следующей претензией от зака будет это несоответствие, очреденое бодание... Почему и спрашиваю чем ему обосновать правильность имеющейся установки и неправильность предлагаемой им. Именно нормативные документы, потому как здравый смысл в данном случае значения не имеет...